锅炉房设备布置问题

发布于:2013-12-03 14:49:03 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
锅炉房内的锅炉布置的时候,很少考虑设备与设备、设备与周围墙体及其他物体之间的间距
根据《锅炉房设计规范》GB 50041—2008,设备与周围墙体及其他物体之间的间距有明确要求
4.4.1 锅炉房工艺布置应确保设备安装、操作运行、维护检修的安全和方便,并应使各种管线流程短、结构简单,使锅炉房面积和空间使用合理,紧凑

4.4.5 锅炉操作地点和通道的净空高度不应小于2m,并应符合起吊设备操作高度的要求。在锅筒、省煤器及其他发热部位的上方,当不需操作和通行时,其净空高度可为0.7m

4.4.6 锅炉与建筑物的净距,不应小于表4.4.6的规定,并应符合下列规定:
1 当需在炉前更换锅管时,炉前净距应能满足操作要求。大于6t/h的蒸汽锅炉或大于4.2MW的热水锅炉,当炉前设置仪表控制室时,锅炉前端到仪表控制室的净距可减为3m;
2 当锅炉需吹灰、拨火、除渣、安装或检修螺旋除渣机时,通道净距应能满足操作的要求;装有快装锅炉的锅炉房,应有更新整
装锅炉时能顺利通过的通道;锅炉后部通道的距离应根据后烟箱能否旋转开启确定。
134550jkj7j06jco60j0uo.jpg.thumb.jpg


134550jkj7j06jco60j0uo.jpg.thumb.jpg

  • abdul228
    abdul228 沙发
    谢谢
    2013-12-17 20:23:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。