土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 送风静压箱上接3路支管的问题讨论

送风静压箱上接3路支管的问题讨论

发布于:2013-12-02 12:25:02 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
做方案有时候会遇到消声静压箱上需接多路风管的情况,那么大家是如何确定各路支管的管径呢?
以下图为例:
静压箱上接了3路支管:顺气流方向的为支管3(含三通及后续分支管);左侧的为支管1;右侧的为支管2。
按常理来判断,顺气流方向的支管3送风相应更顺畅,而左右两侧的支管则需要依靠静压将空气压入风管内。那么为平衡3路支管的阻力,在选择风管管径时是否就应保证1 2 3路支管的阻力相等呢?或者说差值不大于15%呢?
比如说支管1阻力计算为20PA;支管2为21PA;支管3为40PA。那么是不是就应该想办法把支管3的管径变大,让其阻力与支管1 2尽量接近?
请大家提提意见。

补充:关于静压箱截面选择,我通常是控制风速不超过2.5米/秒,是否合理呢? QQ截图20131202121428.png

QQ截图20131202121428.png

全部回复(37 )

只看楼主 我来说两句
  • 益元
    益元 沙发
    风管不是很长,静压误差不会很大,通过风口铁皮的开启大小的控制,可以修正这误差的
    2014-01-17 12:45:17

    回复 举报
    赞同0
  • chachababy
    chachababy 板凳
    yiyan124 发表于 2013-12-2 21:40 尽量按风管风速一样来设计风管,风管长度引起的阻力误差不会太大,而且此误差可通过调节风口大小来控制如果按照风速一样来设计的话肯定不行的,因为风压有损失,动压在一样静压就不一样了,风量肯定会不平衡的
    2014-01-17 11:31:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 799 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一个暖通企业老总眼里的90后建环毕业生(这不是吐槽!)

本帖最后由 请叫我女王大人 于 2013-12-2 12:01 编辑   前言:这篇文章不是我写的,只是在网上看到的,但是其中的观点我也不完全赞同,而且部分措辞可能会伤害建环学子们的感情,但为了保证文章真实性,部分偏激措辞我也无码转载了,只希望学子们看后不要动气,能够从另一面吸取教训。  我是一家智能家居设备的公司的销售总监,该公司在安徽省行业内业绩和实力还是蛮靠前的,主要从事供暖设施、中央空调等智能机电设备的销售、安装和维保。因为考虑到节省一些运营费用相对来说管理层的工作职责要相对多些,除了本职销售总监的工作外我还要代管:人力资源、市场部、门店发展部、综合管理部等。

回帖成功

经验值 +10