土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 基础零应力区问题

基础零应力区问题

发布于:2013-12-02 11:19:02 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
柱下独基设计,PKPM基础底面零应力区与基础底面的比值设定在0~0.3,软件中指出是承载力计算时考虑的,没有区分抗震和非抗震。这个问题对基础设计的经济性至关重要。
按抗规P23页,在地震作用时取0.15;按地基规P22,没有限定;按高规,分抗震和非抗震,均不大于0.15。朱丙寅《建筑地基基础设计方法与实例》无论高层非高层,均按高规规定。对于工业厂房或多层框架,取值选多少合适呢?PKPM中的0.3是有哪里的依据呢

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • fransam
    fransam 沙发

    可以看看这个

    2022-10-24 13:11:24

    回复 举报
    赞同1
  • mdx007
    mdx007 板凳

    我也是从民用院到了工业院,才接触写个小墩子什么的,管墩规范里也仅是0.25,未找到 0.3的出处,啊,0.3,你在哪里

    2020-04-29 18:28:29

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.09 万条内容 · 678 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

基础设计里的若干小问题——新手总结,老手指导

本帖最后由 鲁烟半岛epc 于 2013-12-2 14:14 编辑 一、柱下独立基础沉降的问题 1 、本院工法对此问题的处理 本院接触工程多为多层,多做框架结构,多用柱下独立基础。由于本院工法是 JCCAD 地质资料输入 + 读取荷载 + 自动生成基础,因此基础设计的钢筋是直接出来的,即承载力计算方面软件去计算了。对于变形方面呢? 我问了问老大,问他是不是独基沉降看不看要去卡规范,因为地基规范

回帖成功

经验值 +10