土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 10KV高压柴油发电机并网问题

10KV高压柴油发电机并网问题

发布于:2013-12-02 09:39:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题1: 10KV高压柴油发电机并网如何自动实现?

问题2: 10KV高压柴油发电机并网,都包含哪些安全预防措施?

问题3:10KV ATS和低压ATS区别是什么?

问题4:市电恢复时,如何回切?

近来接触大型数据中心采用10KV高压柴油发电机作为应急电源,所以有一些问题,请接触过的工程师帮助解答,非常感谢。

全部回复(21 )

只看楼主 我来说两句
  • phoebus26
    phoebus26 沙发
    dianqijiaoliu 发表于 2013-12-2 13:17 差不多的,只是高压会更谨慎点,为什么不用低压机组?用电容量大,节约线缆等成本,市场断路器容量限制。
    2013-12-02 14:00:02

    回复 举报
    赞同0
  • phoebus26
    phoebus26 板凳
    dianqijiaoliu 发表于 2013-12-2 10:56 为什么要并网,市电停了再启动呗,检测市电,注意做好电压互感器的断线识别,这个一般综合保护单元都有, …多谢回答,由于是大型数据中心,当市电中断无法判断恢复时间的时候,就数据中心而言,是有UPS进行保护,但是对于数据中心机房,还有大型冷冻机组需要启动运行,所以,需要启动柴油发电机进行供电的,我接触过低压发电机,由于低压柴油发电机投入电网进行供电由ATS或者认为操作。但对于高压发电机来说,我不太了解如何实现自动切换,都有哪些保护措施和机制。
    2013-12-02 12:52:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2176 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35KV高压开关柜母线PT柜电压互感器接法为V-V接法,出线开关柜负载为中频炉,母线PT...

如题:一组35KV开关柜,出线柜负载为中频炉(频率200HZ左右),35KV母线PT柜在投入运行后高压熔断器频频烧毁(电压互感器为V-V接法)。现场检查情况如下:1、并未发现二次接线有短路情况,2、现场操作人员叙述为运行一段时间后出现高压熔断器烧毁请大虾帮忙分析一下!

回帖成功

经验值 +10