如题:一组35KV开关柜,出线柜负载为中频炉(频率200HZ左右),35KV母线PT柜在投入运行后高压熔断器频频烧毁(电压互感器为V-V接法)。
现场检查情况如下:1、并未发现二次接线有短路情况,2、现场操作人员叙述为运行一段时间后出现高压熔断器烧毁
请大虾帮忙分析一下!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 走路去纽约64
    学习啦:victory::victory:
    2013-12-02 22:29:02

    回复 举报
    赞同0
  • talentyxr
    talentyxr 板凳
    本帖最后由 talentyxr 于 2013-12-2 11:14 编辑

    中频炉所产生高次谐波对线路产生谐振,造成电压互感器一次侧熔芯熔断。
    中频炉电源最好采用Y0/Δ、Y/Δ接线组别的变压器,对谐波进行隔离。