土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 排烟防火阀的用处、特性、功用

排烟防火阀的用处、特性、功用

发布于:2013-11-28 11:03:28 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
排烟防火阀,消防部件,普通装置在机械排烟系统的管道上,平常呈开启状态,火灾时当排烟管道内烟气温度到达280度时关闭,并在一定时间内满足漏烟量和耐火完好性请求,起隔烟阻火作用。主要材质:碳素钢,镀锌板,不锈钢。
1.用处(1)阀门平常处于常开状态,当气流温度到达70℃时,温感器动作,阀门关闭;(2)可经过DC24V电源使阀门关闭;(电动型排烟防火阀)(3)手动关闭或手动复位;(4)关闭后DC24V电动复位;(全自动型排烟防火阀,适用于不便人手操作的中央)(4)输出阀门关闭信号,可与其它防火设备联锁。
优点:
1、漏风量低,气密性能好。
2、电动开启耗费电流小。
3、防腐性能强,运用寿命长。(材质为不锈钢型)4、执行机构驱动灵敏。反应、联锁信号精确。
主要功用、特性1、输入DC24V电信号,电流≤0.5A、电磁铁动作、阀门疾速关闭;(电动型排烟防火阀)。
2、手动关闭,手动复位。
3、可输出阀门开启信号及联锁控制信号。
2. 分类排烟防火阀类型:1.常开型排烟防火阀2. 常闭型排烟防火阀3.远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型)4.自动复位型排烟防火阀2.1常开型排烟防火阀功用如下:
2.1.1平常呈常开状态,火灾发作时,由控制中心输出DC24V电源后,阀门自动关闭。
2.1.2当管道温度到达280℃时,熔断器动作,阀门自动关闭。
2.1.3输出阀门关闭信号,联锁排烟风机中止。
2.1.4手动关闭,手动开启。
2.2常闭型排烟防火阀,又名二次动作排烟防火阀功用如下:
2.2.1平常呈常闭状态,火灾发作时,由控制中心输入DC24V电源,阀门疾速开启。
2.2.2输出阀门开启信号,联锁控制消防排烟风机。
2.2.3手动开启,手动复位关闭。
2.2.4当管道温度到达280℃时,熔断器动作,阀门重新关闭。
2.3远程控制型排烟防火阀(钢绳控制型)功用如下:
2.3.1具有常闭型排烟防火阀的一切功用2.3.2可远间隔手动开启、手动复位关闭。
2.3.3钢绳控制间隔规范为6m(超长可定制)2.4自动复位型排烟防火阀2.4.1平常呈常闭状态,火灾发作时,由控制中心输入DC24V电源,阀门自动开启。
2.4.2当管道温度达280℃时,熔断器动作,阀门自动关闭。
2.4.3可手动开启。
2.4.4阀门开启后,无需人工复位,只需输入DC24V电源,阀门可自动复位到原先关闭位置(此功用仅限于温感器未动作前,如温感器动作后需改换温感器尚能运用此功用)。
2.4.5输出阀门开启信号,联锁控制排烟风机启停。
2.4.6假如用记忆合金温感器,可重复运用,无需改换。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • lczb72
    lczb72 沙发
    谢谢分享,
    学习了。
    2013-12-07 22:46:07

    回复 举报
    赞同0
  • 刑天将军
    刑天将军 板凳
    学习了谢谢分享
    2013-11-28 11:12:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 797 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

零下20度制热量不衰减 海信家用中央空调新技术领先世界

海信又一项国际领先的原创专利技术发布。2013年10月26日,科技局主持了海信家用中央空调项目科技成果鉴定会。会上,经专家组鉴定,海信最新研发的“直喷式变频涡旋增焓”(VVI)技术,目前处于国际领先水平。据介绍,该技术已率先应用于海信变频多联机。采用该技术后,海信变频多联机的制热能力和制热效率将大大提高,在室外温度达到零下20度的恶劣工况,制热能力提升45%,做到制热量不衰减。该技术,将变频多联机的应用范围大幅度拓宽,必将对整个家用中央市场尤其是变频多联机市场,带来更多的商机。

回帖成功

经验值 +10