土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总箱就地无功补偿进线电缆选择问题

总箱就地无功补偿进线电缆选择问题

发布于:2013-11-26 16:52:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
确认几个问题 1.总箱进线电缆要按补偿后的电流选择,而总箱的母排和出线的分路电缆要按实际的计算电流选择,因为总箱就地补偿是补偿进线处的无功功率和后面的设备无关,想知道我说的这个对不对。2.如果1说的对,假如无功补偿柜要是退出了进线电缆是不是要过载了。
3.就是一个GGD的柜子(800*600*2200)最多能容纳多少100A塑壳断路器(加上隔离开关和电流互感器)?
  • lrdyoo
    lrdyoo 沙发
    111111111111111111111111111111111111111111111
    2013-11-26 16:53:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2166 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急!急!急!电流回路一个端子能接2根线吗?

事情很紧急 各位帮帮忙啊!! 高压配电柜电流回路上一个端子允许压2根线吗?线径一样大

回帖成功

经验值 +10