土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 急!急!急!电流回路一个端子能接2根线吗?
事情很紧急 各位帮帮忙啊!!
高压配电柜电流回路上一个端子允许压2根线吗?线径一样大

全部回答(7 )

  • fanyahui118
    一般来说是可以的,我们也碰到过这种情况,一般是没有接线位置才这么做的,不是说省这点钱,可以用插针或者是管状预绝缘端子。
    2013-11-27 09:08:27 来自 PC 评论 举报
  • woai5551981
    要看你的意图,如果是想纯粹加粗线径,可以压,但是得压紧,接头不能有松动,最好灌锡,如果想分接,那是不行的
    2013-11-26 17:55:26 来自 PC 评论 举报
加载更多