急救消防水池的问题

发布于:2007-09-21 10:53:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
小弟最近有个问题搞不明白,一个厂区消防流量室内外是40L/S,偶在厂区内设有450方的地下消防水池,另市政一路进水,(满足消防两个水源的要求),然后厂区在宿舍楼顶设有消防稳压增压设备,市政供水管与厂区消防管网连接管道上设有倒流防止器,但审图中心却说要取消消防管网与市政供水管的连接管,1,审图的人理论是消防水池可以当两上水源(对这一点我不赞同),2,他说厂区消防管网内的压力大于市政管网的压力,故水永远流不进消防管网.(这一点我觉得是错上加错啦,因为平时消防管网是不需要进水的,一般是通过屋顶增压稳压设备来满足要求的,只有当发生火灾的时候屋顶的增压设备流量小,无法达到管网压力,市政管网才需要会进水,)
各位大侠们怎么看的,刚打电话跟审图的理论一番,但实在是觉得他的理论没道理.

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zzwxf1986
    zzwxf1986 沙发
    主第二点中消火栓管网中不进水??那稳压设备如何保证最不利点的压力?且稳压设备设置在屋面,就单栋建筑来说,它的最不利点就位于屋面的下一层消火栓,要保证这一层消火栓有所需的压力,平时管网就必须有压力水..
    再说了,维保人员定期开消防水泵,就不可能管网中没水了...
    2008-08-11 15:32:11

    回复 举报
    赞同0
  • eric.longer
    eric.longer 板凳
    室内消防管网和室外消防管网是两套系统。明白?
    2007-09-27 21:25:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防稳压泵的压力可以比消防泵压力低?

前几天作设计,有一个化工厂,由于有消防炮和水喷雾系统,消防压力较高为0.95Mpa,消防稳压泵的压力为1.05~1.10Mpa,单位技术部门说消防稳压泵的压力可以比消防泵压力低,这样平时消防管道的耐压小一些便于维护和管理,只要管道中压力下降,稳压泵可以和消防泵连锁启动消防泵就行了,听起来有一定道理,可是查资料却没依据,不知道行不行亚?望各位专家同仁指教!