消防稳压泵的压力可以比消防泵压力低?

发布于:2007-09-21 10:19:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
前几天作设计,有一个化工厂,由于有消防炮和水喷雾系统,消防压力较高为0.95Mpa,消防稳压泵的压力为1.05~1.10Mpa,单位技术部门说消防稳压泵的压力可以比消防泵压力低,这样平时消防管道的耐压小一些便于维护和管理,只要管道中压力下降,稳压泵可以和消防泵连锁启动消防泵就行了,听起来有一定道理,可是查资料却没依据,不知道行不行亚?望各位专家同仁指教!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • nianyu
    nianyu 沙发
    可以,石化企业消防规范稳高压0.7~1.2,不管主泵多高只要稳压泵在这个范围内就行
    2007-10-13 16:26:13

    回复 举报
    赞同0
  • waterytt
    waterytt 板凳
    谢谢大家的指教,我的消防稳压泵放在了消防泵房内了,而且最高建筑无为生产装置,16m高,设计全厂消防用水最不利点不是这,而是消防水炮的出水压力,0.95MPa亚!