关于高规7.5.4.2条的疑问高规第7.4.5.2 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器。条纹说明7.4.5.2 高层民用建筑内部给水一般采用竖向分区给水方式,分区时各分区消防给水管网各自独立,因此在消防车供水压力范围内的每个分区均需分别设置水泵接合器。只有采用串联给水方式时,上区用水从下区水箱抽水供给,可仅在下区设水泵接合器,供全楼使用。水泵接合器应与室内环网连接,连接应尽量远离固定消防水泵出水管与室内管网的接点。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
nianyu
沙发
可以,石化企业消防规范稳高压0.7~1.2,不管主泵多高只要稳压泵在这个范围内就行
2007-10-13 16:26:13
赞同0
-
waterytt
板凳
谢谢大家的指教,我的消防稳压泵放在了消防泵房内了,而且最高建筑无为生产装置,16m高,设计全厂消防用水最不利点不是这,而是消防水炮的出水压力,0.95MPa亚!