是否必须用双极断路器

发布于:2004-11-22 10:47:22 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
各位前辈,大家好!我是在一家香港住上海的公司做电气,很多概念都是跟着香港走,常常会对国内一些规范不太理解,但又无处咨询。前不久当我送审一份图纸的时候,设计院建议配电箱的主开关用四极,单相回路配出开关用双极,即同时断开相线和中性线,参考规范是《工程建设标准强制性条文》的第三篇4.5.6条,理由是单相配出电压可能大于50V,对人身不安全。我这个项目用的是TN-S系统,我已经确保了中性线接地,为何后面要断双极呢,是必须的吗?
后我查了条文的4.5.6条:在TT或TN-S系统中,N线上不装设电器将N线断开,当需要断开N线时,应装设相线和N线一起切断的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时,应能将其所保护的回路所有带电导线断开。在TN系统中,当能可靠地保持N线为地电位时,N线可不需断开。在TN-C系统中,严禁断开PEN线,不得装设断开PEN线地任何电器,当需要在PEN线装设电器时,只能相应断开相线回路。
从以上的条文说明里面我也没有看出是规范要断双极的呢,是不是另外有什么原因有此规定,还是上海的强制性条文里有此规范要求,请教各位前辈帮我解答一下这个问题,谢谢!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • ynlyc
    ynlyc 沙发
    应该用双极
    2004-11-23 12:15:23

    回复 举报
    赞同0
  • zyd2003
    zyd2003 板凳
    住宅户内主开关用两极,单相的出线回路用单极,漏电保护开关用双极.