hyderfas
沙发
RD——人民电气集团
2007-09-29 08:39:29
赞同0
-
sctvcdx
板凳
60A是指该断路器的额定电流(通断能力),而40A是指该断路器的过载保护的整定值(脱扣器),既In,10In指的是瞬时短路电流的保护的整定值,既长延时和短延时。
2007-09-28 23:22:28
赞同0
加载更多M——塑壳断路器
10——设计序号
60——断路器壳架等级电流Inm,它所指的含义是本断路器内所能安装的最大开关及脱扣器电流值。
3——极数
310——分励脱扣器
40A——断路器的额定电流In,它所指的含义是该断路器内选用的额定热动型脱扣器电流值,在不可调固定式热脱扣器中等于断路器的长延时整定电流Ir1。
10In——断路器的瞬时整定电流,它所指的含义是该断路器瞬时脱扣器整定的电流,它的数值在不可调固定式脱扣器中,配电型为5Irl、10Irl两种,电动机保护型为12Ir1,在电子可调式中,为4~16Irl左右可调,你选择的断路的瞬时整定电流为400A,属于配典型断路器。
回复 举报
楼上的,10In是指瞬时脱扣电流为400A.
回复 举报