1 在设计静压箱时,如果按照规定的风速进行设计,箱体将会很大;一般的静压箱长边要宽出静压箱400mm,高度要高出风管高度400mm。2 老工程师的经验是5~10db(a)/m,阻抗复合型(似乎一般空调都用这个)消声器10~15 db(a)/m。3 控制风速在2.5m/s以内,若体积太大可适当提高一下风速,关于长度,一般大于1米,没有其他强制要求。4 高度×深度=静压箱截面面积,静压箱截面面积×2.5m/s=风机风量。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
一竖三横
沙发
北京市属于气候分类IIA, 是寒冷地区。 目前通常设计都没有设置外围护进风口。 今后设计应考虑结合冬季通风及防雾霾设置进风口。
2017-05-20 14:07:20
赞同0
-
moumou1988
板凳
xue31974 发表于 2016-5-24 10:38 也想看看有没有风斗式小气窗的实例,我这个学校的项目,开始跟建筑协调设置风斗气窗,建筑不同意,最后我打 …你是直接开的防雨百叶窗,做的电动保温阀,自然通风,电动保温阀,一个教室设置一个开关吗?