手头有一个类似义乌小商品城一样的项目,四层楼建筑面积共6万平方的商场,要求采用吊顶式空调器配风管送风,设一台离心式冷水机组。
由于这个商场建筑呈不规则形式,且原设计的排烟风管已经占据了走道,因此空调末端布置起来不太容易。捣腾了几天,总感觉不太如意。想请大家针对以下几点给点建议:
1、小商品市场单位冷指标取多少够用?(室温不高于28度即可)
2、吊顶式空调器及风管布置走向有没有指导性的意见。
3、水系统如何布置更合理,是分多路立管进入室内呢还是减少立管数量,增加室内水平管长度呢?(机房设于屋顶,故供回水干管都在屋面成环)
附图两张,一个是商铺布置平面图,一个是我做的初步空调方案。


全部回复(23 )
只看楼主 我来说两句-
chenxia2012
沙发
首先就是楼上所说的新风没有显示;排烟应该按放火分区来布置,图中没有显示放火分区,商店面积没有超过100m2可不做排烟
2013-12-04 10:28:04
赞同0
-