本帖最后由 zs_zhihang 于 2013-11-22 18:54 编辑 新手求助:多层建筑,5层酒店,2~4层内走道设置机械,内走道长度54.84米,只有1端有窗口,内走道面积102平方,土建风井1000*400,排烟风机设置屋顶上。一、2层排烟量计算:102*60*1.2=7344 m3/h (每层选用多叶排烟口800*400,竖井上安装)二、2~4层排烟量计算:102*120*1.2=14688 m3/h
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
wode0418
沙发
weilmeng 发表于 2013-11-24 22:29 这种阀都是用在寒冷地区屋顶风机前的吧!可就是不理解怎么地下室单独的排烟支管上也设置这种阀???都是寒冷地区使用,但是排烟管道支管上用我也不是很理解,是否标示有误,是防火阀吧,我也是新手,没多少经验。
2013-11-25 09:40:25
赞同0
-
weilmeng
板凳
云飘飘 发表于 2013-11-24 07:29 第一个没用过;图中的是余压阀,压差大时自动开启请问一般什么情况下才设置??
2013-11-24 22:31:24
赞同0
加载更多回复 举报