求助:排烟风机和排烟口选用问题。

发布于:2013-11-22 18:39:22 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
本帖最后由 zs_zhihang 于 2013-11-22 18:54 编辑

新手求助:
多层建筑,5层酒店, 2~4层 内走道设置机械,内走道长度54.84米,只有1端有窗口,内走道面积102平方,土建风井1000*400,排烟风机设置屋顶上。
一、2层排烟量计算:102*60*1.2=7344 m3/h (每层选用多叶排烟口800*400,竖井上安装)
二、2~4层排烟量计算:102*120*1.2=14688 m3/h
三、选用轴流式消防排烟风机:风量14865 m3/h; 转速:960 r/min ; 风 压:287 Pa。

问题:
审图中心提意见:(问题一、二为审图意见)
一、 机械排烟系统中的多叶排烟口:漏设置手动开启装置;
二、 排烟口的风速不宜超过10m/s.
三、我选用风机是否正确?风机性能参数表上 同样转速的有3个风量,分别是 12518 m3/h14688 m3/h16141 m3/h ,每个风量是独立的?还是3个有关联的风量?(例如:风量小的时候是: 12518 m3/h;一般工况下是:14688 m3/h;风量大的时候是16141 m3/h,不知道我的理解是否正确)
四、我应该把那个风量写在图纸的参数表上?是写 14688 m3/h吗?

111.jpg


222.jpg

全部回复(59 )

只看楼主 我来说两句
  • tian田田
    tian田田 沙发
    1、需设手动装置,个人觉得这样保险一点;
    2、规范上有规定风速的大小,
    3、个人理解这是双速风机,上下是对应的,至于你标的那个应该是可以单独做成这样,且不同的风量对应不同的全压,
    4、写14865,因为14688是你的计算风量,不是风机的参数。
    2016-03-14 09:08:14

    回复 举报
    赞同0
  • 快乐的设计师

    学习了,感谢!
    2016-03-14 08:37:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多