如题,塔楼260米,冷冻水是闭式系统,机房在地面上00米, 请问泵的承压能力?
已经用换热器将水系统分开了,但是现在选泵的承压PN10。
--------------------------------------------------------

可能上次提问很含糊,所以导致大家有疑问,
这栋楼高260米左右,另带一懂技术中心楼,就是放变压器和风冷制冷机的地方+7.75,整个空调系统从22层分区,但是所有设备均在机房内,29层和42层设有定压罐,定压罐工作压力设定为6巴,所有水泵选型都在承压PN16 以下,
感觉这个系统做的不尽合理,请各位大虾点评,
1。定压罐选型不合理
2。定压罐位置不合理
3。高区水泵承压不合要求
4。系统的管路在停泵时候有高负压。
5。一次泵二次泵耦合连通管长度不够