土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于母线的问题--请高手指点

关于母线的问题--请高手指点

发布于:2007-09-20 22:06:20 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
母联柜如果是负荷开关柜,2工位和3工位有什么区别吗?
如何用避雷器保护母线,避雷器应安装在哪里?
  • sl09023
    sl09023 沙发
    2工位指负荷开关只有工作(合闸)与隔离(分闸)2个位置,3工位指负荷开关还有一个接地位置,即动触刀合在接地母排上。

    避雷器一端连在母排上,一端接地就可以。
    2007-09-21 11:44:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

熔断器的作用是什么?按结构分哪几类?其特点是什么?

熔断器是一种简单的保护电器,当电气设备和电路发生短路和过载时,能自动切断电路,从而对电气设备和电路起到安全保护作用。熔断器熔断时间和通过的电流大小有关,通常是电流越大,熔断时间越短。 熔断器按结构分为开启式、半封闭式和封闭式。开启式熔断器熔体熔化时没有限制电弧火焰和金属熔化粒子喷出的装置。半封闭式熔断器的熔体装于管内,端部开启,使熔体熔化时的电弧火焰和金属熔化粒子的喷出有一定的方向。封闭式熔断器的熔体完全封闭在壳体内,没有电弧和金属熔化粒子的喷出。