正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
中危险2级中喷头布置若为正方形布置时边长为3.4,若为矩形布置时长边边长为3.6,那么我问如果我按矩形布置布为3.6*3.5,应该不违反规范吧,但我又问我矩形布置时布3.4*3.5我就违反规范吗?我正方形布置最多布到3.4*3.4,但我其中一边布成3.5就满足规范了,这是不是有点矛盾呢?望详解。有时审图中心的说你布3.4*3.4对,布3.4*3.5都对。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报