中危险2级中喷头布置若为正方形布置时边长为3.4,若为矩形布置时长边边长为3.6,那么我问如果我按矩形布置布为3.6*3.5,应该不违反规范吧,但我又问我矩形布置时布3.4*3.5我就违反规范吗?我正方形布置最多布到3.4*3.4,但我其中一边布成3.5就满足规范了,这是不是有点矛盾呢?望详解。有时审图中心的说你布3.4*3.4对,布3.4*3.5都对。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
sailingzlx
沙发
“一般要是最不利点喷头出水压力>0.05MPa,就不用设置气压罐了。” 这种说法好像不妥哦,新规范水压是强条
2004-11-24 23:40:24
赞同0
-
kenzo_n
板凳
所以消防水箱的喷淋出水管管径应该经过计算而确定才行,最近看《自动喷水灭火系统设计手册》,觉得这点很重要,还和报警阀的选型有关。