土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于自喷规范2003中对中危险2级中喷头布置疑问?

关于自喷规范2003中对中危险2级中喷头布置疑问?

发布于:2004-11-21 19:33:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
中危险2级中喷头布置若为正方形布置时边长为3.4,若为矩形布置时长边边长为3.6,那么我问如果我按矩形布置布为3.6*3.5,应该不违反规范吧,但我又问我矩形布置时布3.4*3.5我就违反规范吗?我正方形布置最多布到3.4*3.4,但我其中一边布成3.5就满足规范了,这是不是有点矛盾呢?望详解。有时审图中心的说你布3.4*3.4对,布3.4*3.5都对。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • cylwater
    cylwater 沙发
    一只喷头的最大保护面积为11.5平方米,正方形长边为3.6米,短边就不能超过3.2米,若长边为3.5米,短边就不能超过3.3米。
    2004-11-25 21:03:25

    回复 举报
    赞同0
  • lymarry
    lymarry 板凳
    看看2.1.12和表7.1.2就明白咯
    2004-11-25 20:45:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防管道试压多少压力?

我是新手,我想问一下各位老兄,消防管道试压的具体规定是打多少压力?

回帖成功

经验值 +10