请问大虾,用摇表测电缆绝缘电阻最低是多少才满足规范要求呢?我是3相5线制YJV4*240+1*120电缆.测试出来相相间只有不到10M欧,请问该电缆能用吗?还有因为施工队在敷设电缆时不听话,将电缆在地上拖,把保护绝缘皮割破了很多,B相绝缘电阻测试出来是0,他们就将B和N相换了,说这样可以用了,请问N是零线,零线是接地的,不用N相会对我的设备产生什么影响?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
yuhuoqing
沙发
个人认为应该在隔离开关后,RCD前,在SPD前增加熔断路器。如果选用图2,当单相过压动作时,单相对地放电,RCD就会马上动作,RCD会经常切除一个大电流,对RCD寿命大大降低。
2007-09-26 10:36:26
赞同0
-
panzixia009
板凳
保护的是设备,当然选择的是图2,不然你装它干什么?