土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问测电缆绝缘电阻最低是多少才满足规范要求呢?

请问测电缆绝缘电阻最低是多少才满足规范要求呢?

发布于:2007-09-20 17:46:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问大虾,用摇表测电缆绝缘电阻最低是多少才满足规范要求呢?
我是3相5线制YJV4*240+1*120电缆.
测试出来相相间只有不到10M欧,请问该电缆能用吗?
还有因为施工队在敷设电缆时不听话,将电缆在地上拖,把保护绝缘皮割破了很多,B相绝缘电阻测试出来是0,他们就将B和N相换了,说这样可以用了,请问N是零线,零线是接地的,不用N相会对我的设备产生什么影响?
谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yange009
    yange009 沙发
    施工队最新把B和N对换后,测量电阻如下:
    A-N 30 A-B 30 A-PE 30 N-PE 0.8
    B-N 15 A-C 90 B-PE 15
    C-N 50 B-C 50 C-PE 50

    请问符合规范要求吗?这根电缆好用吗?
    2007-09-26 22:05:26

    回复 举报
    赞同0
  • hanqiangding@co163
    2007-09-25 23:20:25

    回复 举报
    赞同0