关于自喷系统的供水问题

发布于:2013-11-18 10:02:18 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问是不是所有的自喷系统都必须设置消防水池,能不能直接与小区的供水管网相连呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • w-jwei
    w-jwei 沙发
    局部应用系统可从生活或消火栓给水管网上接出。
    2013-11-18 14:24:18

    回复 举报
    赞同0
  • zhangshengyl
    zhangshengyl 板凳
    lisure1220 发表于 2013-11-18 10:10 这个是要看建筑高度了,如果只是三层(四层??)一下的建筑,小区给水管网压力够的情况下,在上级部门的同 …十分感谢!!!
    2013-11-18 11:02:18

    回复 举报
    赞同0