阅读下一篇
关于稳压泵与消防水箱的问题,求指教现在做一个项目,三层办公楼,顶层高度10.8米,最不利点消火栓8.3米;审图公司说那边消防局要求加稳压系统,屋顶加水箱及稳压系统,底层直接接市政管道。研究了好久,把我搞蒙了,遇到以下问题,求高手解答:1.消防水箱既然要求10MIN的储水量,但是消防水箱出水直接接在稳压泵的进水管上,稳压泵流量基本小于5L/S,管径有的只有DN25和DN40,那10MIN的消防水量怎么用出去?2.稳压泵的扬程和流量如何确定?有人说直接选98S205上7米水柱的那个型号就可以,我觉得有问题?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
wanghaoyu1220
沙发
设计经验问题,有经验的设计者貌似都会适当放大一点
2013-11-21 14:32:21
赞同0
-
ftxiaoke
板凳
超市的仓库确定之后才能确定是否按照仓库的级别来设计喷淋,超市货架内的喷头,在辽宁一般不考虑,只是中为二级而已,个人感觉有点问题,不能深究!!!希望专业一点的解答!