土木在线论坛 \ 电气工程 \ 天正电气 \ 汇报一个困扰很久的问题,关于用天正画电气总图的一些问题及建议

汇报一个困扰很久的问题,关于用天正画电气总图的一些问题及建议

发布于:2013-11-17 14:45:17 来自:电气工程/天正电气 [复制转发]
本帖最后由 scar524760167 于 2013-11-17 14:54 编辑

天正电气版本: 2014
CAD使用版本: 任何版本
电脑系统版本: 64位WIN7
问题描述:

1,总图中因为以米作为单位,所以1:500的图其实绘图时候用的比例就是1:0.5,以此类推。天正默认的线型比例是1000,然后我画1:500的图的时候因为绘图比例是1:0.5,所以线型比例我就设成5,但是问题就来了,总图上我也喜欢用平面布线的命令画,但是用画导线画一根导线后,整个图的线型比例就马上变回1000,每次都需要重新设置,很麻烦,希望版主看看,是否能修复一下;现在都只能用PL线画然后用特性刷。
2,感觉用天正画总图不怎么方便,主要是人、手孔井的图例不全,现在大部分人都只能用灯具图例或者自己创建图例,感觉不怎么专业,希望能够按照标准图集07SD101-8《电力电缆井设计与安装》上的示例完善各种电缆井的图例,会方便很多;
3,天正的电缆沟功能默认是用于室内的,没有用于室外电缆沟的功能,用现在的电缆沟功能绘制室外电缆沟会因为比例问题什么的,反正很不方便;
4,设备布置(RYBZ),一般来说里面有个二级菜单就是按E可以放大,D可以缩小,在建筑图上是正常的,但是在画1:0.5总图的状态下,我按E或者D,他就会一下子放大到1:100的比例那种大小。很是郁闷,只有布出来再用SC缩放,不怎么方便。

6,总图的坐标标注,其实天正是有这个功能的,命令和天正建筑里的命令一样(TCOORD),但是没做进菜单里,所以不知道的人肯定找不着,我是去问建筑时候才知道的。然后把相同的命令在天正电气里试试才发现可以。建议做进标注菜单里。
综上,天正画总图的功能还不是很完善,较天正给排水还是有比较大的差距,当然电气总图是各个软件的软肋,估计都不怎么重视,强烈建议增加一个室外电气总图的菜单板块。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • luchun0112
    luchun0112 沙发
    :lol终于有坐标标注了
    2013-11-18 16:43:18

    回复 举报
    赞同0
  • scar524760167
    scar524760167 板凳
    lancerzy 发表于 2013-11-18 15:48 1 哦 是导线置上和智能连接的时候 连接设备的时候有问题 单独画一段的话 没问题 尽快改原来没有5,失误了,哈哈
    2013-11-18 15:52:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

天正电气

返回版块

4.57 万条内容 · 379 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

天正电气设备编号统计???

本帖最后由 xuruisen 于 2013-11-17 11:48 编辑 应用环境:天正电气2013专业:弱电智能化目标:实现天正电气平面统计表单自定义1、天正电气平面统计功能只能在设备定义层里才能统计,如果更改图层,就算天正图库的图块,不在指定层,也是不能统计的,这样设备不分层的话会很不方便(有没有什么办法解决)。2、平面统计功能的表单只有:序号,图例,规格,单位,数量,备注。标注设备时每个设备都有自己的编号,但统计时不能统计出来。还有每个点位的设备的不能有独立的备注,只在设备定义里有一个备注。能不能实现表单项目的自定义,例如:序号不要,换成设备编号(这个编号可在统计时自动识别),规格可以改成安装位置等。

回帖成功

经验值 +10