土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 零序电压零序电流保护

零序电压零序电流保护

发布于:2013-11-15 21:32:15 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我在看一个电厂定值计算,其中低厂变高压侧有零序电压,零序电流保护,高厂变低压6.3KV侧不接地,定值是零序电压12V,零序电流50A,各个低厂变,6KV电机都是这个值,都一样,这个值是不是一个规定的?再有,如果高厂变低压侧经电阻接地了,那这个定值不一样了吧?各位算过这个定值?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • bloodwzd
    bloodwzd 沙发
    :lol:lol:lol:lol:lol
    2013-11-29 16:06:29

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    中压高阻接地系统的零序电流,需要根据整个系统的接地电流计算后得出的,不是规范规定的,楼主说的“高厂变低压6.3KV侧不接地,定值是零序电压12V,零序电流50A,各个低厂变,6KV电机都是这个值,都一样,”可能看错了吧?

    因为变压器是电源侧,零序电流定值会大一点,系统上设备的零序保护定值应该小一点。
    设备发生接地故障时,应该跳故障设备,不应该跳主变!如果定值一样大,不是同时跳吗?
    2013-11-16 16:17:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 240 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分裂变的电抗标幺值

保护整定计算中,分裂变的电抗标幺值,比如40/25-25MVA分裂变,半穿越标幺值的公式中变压器的容量为什么都是用40,而不是25?分裂变两个二次的最大容量就是25MVA,不可能会到40,这个分裂变其实就相当于两个25MVA的变压器。