土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于次梁锚入主梁,锚固长度与主梁宽度的问题。

关于次梁锚入主梁,锚固长度与主梁宽度的问题。

发布于:2013-11-15 10:06:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
问个问题:关于次梁锚入主梁,锚固长度与主梁宽度的问题。昨天设计院的来交底,作为甲方设计部的,提出他们有些次梁上部钢筋用的圆20的,锚入200宽的主梁,连铰接的锚固长度都不够(HRB400,C25)。设计院的说他们一般都不管的,但我之前在设计院配筋时都是做要求的,试问各位在设计的时候是否会按要求走?

全部回复(29 )

只看楼主 我来说两句
  • hyp1962
    hyp1962 沙发
    这个问题显然属于设计单位的失误。锚固要求是必须满足的,所以次梁边支座一般均做铰接处理。
    2013-11-16 13:11:16

    回复 举报
    赞同1
  • 汉堡0617
    汉堡0617 板凳

    最近也在研究这个问题呀

    2019-10-09 17:02:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2107 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于11g101p86页的问题学习

本帖最后由 qq451294119 于 2013-12-6 20:19 编辑 最近很纠结的一个问题,就是关于非框架梁刚接还是铰接的问题,由于现在一般墙体材料的薄,为了建筑的美观和其他问题,一般作为支撑的梁宽度很限(特殊情况除外),那么要满足11g101p86页的锚固尤其是充分利用受拉强度是很难做到,那么在计算模型中次梁是否点铰就有疑问了,问了很多人都有一定的分歧和疑问(模型点铰的问题)。按照要求来说只能点铰因为锚固难达到。但是点铰就忽略了次梁给予主梁的扭矩,而且点铰有的说是以裂缝为代价之类的,主梁设计就不安全。我是个新人水平有限,但有一个想法,想请教各位前辈师傅指点一下,就是经过仔细核对验算一般点铰与不点铰的配筋其实影响并不大,力学知识也知道影响的也就是一个正弯矩的大小,而次梁本身受力不大影响也不大。所以,我想模型就不点铰,但在施工图中标注为铰。这样做我个人认为的好处就是正常使用时,铰接是能够满足承载力的,也考虑了主梁实际受到的扭矩,但抗震时铰接本来是允许出现塑性铰的,不点铰的次梁负弯矩力学上是大于点铰的,那么理论是应该是不点的配筋大,那么就实现了强节点的理论,而铰接的塑性铰也释放了对主梁的力,保护了主梁。实现了整体的保护,不至于倒塌。本人是新人,理论概念只是欠缺,不知道我这样的想法对不对,请各位老师批评指教!

回帖成功

经验值 +10