土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于11g101p86页的问题学习

关于11g101p86页的问题学习

发布于:2013-11-15 10:01:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本帖最后由 qq451294119 于 2013-12-6 20:19 编辑

最近很纠结的一个问题,就是关于非框架梁刚接还是铰接的问题,由于现在一般墙体材料的薄,为了建筑的美观和其他问题,一般作为支撑的梁宽度很限(特殊情况除外),那么要满足11g101p86页的锚固尤其是充分利用受拉强度是很难做到,那么在计算模型中次梁是否点铰就有疑问了,问了很多人都有一定的分歧和疑问(模型点铰的问题)。按照要求来说只能点铰因为锚固难达到。但是点铰就忽略了次梁给予主梁的扭矩,而且点铰有的说是以裂缝为代价之类的,主梁设计就不安全。我是个新人水平有限,但有一个想法,想请教各位前辈师傅指点一下,就是经过仔细核对验算一般点铰与不点铰的配筋其实影响并不大,力学知识也知道影响的也就是一个正弯矩的大小,而次梁本身受力不大影响也不大。所以,我想模型就不点铰,但在施工图中标注为铰。这样做我个人认为的好处就是正常使用时,铰接是能够满足承载力的,也考虑了主梁实际受到的扭矩,但抗震时铰接本来是允许出现塑性铰的,不点铰的次梁负弯矩力学上是大于点铰的,那么理论是应该是不点的配筋大,那么就实现了强节点的理论,而铰接的塑性铰也释放了对主梁的力,保护了主梁。实现了整体的保护,不至于倒塌。本人是新人,理论概念只是欠缺,不知道我这样的想法对不对,请各位老师批评指教!


补充说明:上面论述,我找个几个朋友研究,他们给出了他们的说法,在此做出补充,并提出一些意见,他们说最好不要点铰,理据是如果点铰,那么就是允许次梁底开裂,那么如果在实际使用中梁底开裂,会让购房者造成心理恐惧。那么,就应该按充分利用抗拉强度,那如何在梁宽不够的情况下,满足锚固要求了,他们说这个可以采用施工的措施,例如机械锚固,我找了很多资料和参考网上意见,说采用弯钩或者机械锚固,问题在于锚固长度的要求,一直没找到依据,只有框架梁的0.4Lab作为参考,还有一种想法,说参考混规8.3.3为0.6Lab,那是不是采用机械锚固后平直段的锚固长度要求为3.6Lab,希望能有人出来研究研究。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构生活
    结构生活 沙发
    也正在为这个问题发愁呢,希望大师能给个解决方法,200厚的墙平面外搁置,C25混凝土,次梁上部钢筋只能用到12啊,
    2014-09-16 16:48:16

    回复 举报
    赞同0
  • lsmqhln
    lsmqhln 板凳



    11G101-1太会搞笑了,太会捉弄人了。







    2014-09-16 15:28:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.19 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

相关规范及条文说明对剪力墙连梁的要求相互矛盾,该怎么办

抗规6.1.9:“较长剪力墙宜设置跨高比较大的连梁形成洞口” 高规7.1.2条文说明:“用以分割墙段的洞口上可设置约束弯矩较小的弱连梁(其跨高比一般宜大于6)”P275 而高规7.1.1条文说明中:目前有些项目采用了大部分有跨高比较大的框架梁联系的剪力墙形成的结构体系,这样的结构虽然剪力墙较多,但受力和变形接近框架结构,当层数较多时对抗震是不利的,宜避免。"P274 为了避免个人理解片面,所以将各条文索引及页码标出,以方便大家查找规范,同时想知道大家在实际设计过程中,剪力墙连梁部分如何执行规范的?

回帖成功

经验值 +10