土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 相关规范及条文说明对剪力墙连梁的要求相互矛盾,该怎么办

相关规范及条文说明对剪力墙连梁的要求相互矛盾,该怎么办

发布于:2013-11-15 09:56:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗规6.1.9:“较长剪力墙宜设置跨高比较大的连梁形成洞口”
高规7.1.2条文说明:“用以分割墙段的洞口上可设置约束弯矩较小的弱连梁(其跨高比一般宜大于6)”P275
而高规7.1.1条文说明中:目前有些项目采用了大部分有跨高比较大的框架梁联系的剪力墙形成的结构体系,这样的结构虽然剪力墙较多,但受力和变形接近框架结构,当层数较多时对抗震是不利的,宜避免。"P274
为了避免个人理解片面,所以将各条文索引及页码标出,以方便大家查找规范,同时想知道大家在实际设计过程中,剪力墙连梁部分如何执行规范的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 张叁疯
    张叁疯 沙发
    朱总的《高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析 JGJ 3-2010》建议执行的是第7.1.1条。
    2016-12-20 10:05:20

    回复 举报
    赞同0
  • 培土生金
    培土生金 板凳
    朱总的《高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析 JGJ 3-2010》建议执行的是第7.1.1条。
    2016-12-18 18:59:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多