土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ MM430变频器旁路控制

MM430变频器旁路控制

发布于:2013-11-14 10:39:14 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
MM430变频器加装旁路控制,查阅网上资料后,发现有几个问题:
1.按照西门子说明书上说的,主回路接触器应该接在变频器的下端,那么这样应该存在一个先后问题,该如何解决?
2.旁路接触器受变频器输出继电器“21、22”控制,那么当发生短路等不可复位故障时,输出继电器是否还继续输出?
3.自己设计了一个接线图,怎么都感觉不对,希望各位师傅们帮忙指导。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 哪个
    哪个 沙发
    你把你的要求写全,我可以给你设计个
    2013-12-26 10:36:26

    回复 举报
    赞同0
  • changming0809
    changming0809 板凳
    对头,我记得我们公司设计的好像也要加延时电路
    2013-11-27 22:46:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 423 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

溢流阀的应用-巨丰液压

溢流阀在液压系统中的功能有: 1.定压阀: 作为定呀阀的溢流阀常用在定量泵供油的节流调速系统中。系统正常工作时,阀门处于常开状态,总有一部分压力油从阀门溢出,保持系统压力基本不变,因此,要求阀的动作灵敏,压力变化量小,材料的耐磨性好。 2.安全阀: 作为安全阀的溢流阀装在油泵出口附近,系统正常工作时,阀门处于关闭状态,仅当系统压力达到所调整的阀的开启压力值时,阀口才打开,使油经阀排回油箱,进行过载保护。安全阀的调整开启压力一般大于系统工作压力的20~25%。由于安全阀的阀口只在系统超载时才打开,正常工作是关闭的,所以要求阀的密封性要好,灵敏度要高。

回帖成功

经验值 +10