求教--风机盘管加独立新风系统
求教--风机盘管加独立新风系统
第一次课程设计
请问风机盘管加独立新风系统
新风系统的管道风速该如何取?
干管和支管的风速的范围是多少?谢谢了!!!
发布于
2007-09-20 13:17:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
hnmm66
在室内的支管风速要控制住,干管可以高一点.建议支管在2.8m/s左右,考虑到新风的接入形式还有可能要改变.
干管在4~5m/s以下,以控制截面积适宜.
2007-09-22 12:53:22
来自 PC
评论
举报
mobile_45
找设计手册啊
http://co.163.com/forum/content/1789_722496_1.htm