一个工地钢筋棚的配电箱

发布于:2013-11-13 10:35:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请前辈们指出这个钢筋棚配电箱不妥之处,感激不尽

20131112_101529.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 哪个
    哪个 沙发
    接线的人根本不懂TN-S系统的用法
    2013-12-25 18:44:25

    回复 举报
    赞同0
  • durreschen
    durreschen 板凳
    1、不是三相五线制配线;
    2、断路器整定电流与进、出线最大安全载流量严重不匹配;
    3、箱壳没有接地;
    4、断路器接线端子绝缘隔离罩没有安装。
    严重支持
    2013-12-02 20:50:02