土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 一个工地钢筋棚的配电箱

一个工地钢筋棚的配电箱

发布于:2013-11-13 10:35:13 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
请前辈们指出这个钢筋棚配电箱不妥之处,感激不尽

20131112_101529.jpg

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 哪个
    哪个 沙发
    接线的人根本不懂TN-S系统的用法
    2013-12-25 18:44:25

    回复 举报
    赞同0
  • durreschen
    durreschen 板凳
    1、不是三相五线制配线;
    2、断路器整定电流与进、出线最大安全载流量严重不匹配;
    3、箱壳没有接地;
    4、断路器接线端子绝缘隔离罩没有安装。
    严重支持
    2013-12-02 20:50:02

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.69 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶避雷带与雨水接触问题?

屋顶避雷带,没有做支架,直接在屋顶上,打雷下雨时,避雷带与雨水接触,雨水通过屋顶排出,有影响么?

回帖成功

经验值 +10