土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 求制冷鼎版支持,俺没招了

求制冷鼎版支持,俺没招了

发布于:2013-11-13 10:09:13 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
鼎版你好,这是一台10P的双系统热泵热水机,其中一个5P系统刚启动时节流后还是很冷的,但过2分钟后,节流的声音越来越大,节流后的温度也越来越高,最终与节流前的冷凝温度一样热.感觉是不是冷凝器已经失效,没有冷凝效果了,进膨胀阀前的都还是蒸气??!
当时的冷凝温度有进水45度,出水52度,高压2.5MP,低压0.6MP,电流10.5A,环温30度.
这台机的另一个5P系统节流后的温度也不太低,高压2.5MP,低压0.5MP,电流9.5A,在30度气温的广州也没有产生冷凝水.
请帮忙分析下,问题到底在哪,感谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kakou
    kakou 沙发
    r22?回气温度多少?冷凝器出口温度?
    2013-12-02 23:19:02

    回复 举报
    赞同0
  • w599181727
    w599181727 板凳
    还有就是机组过冷度不够,阀前有大量闪发蒸汽,如果这样你的膨胀阀配的可不小啊,因为机组低压不低
    2013-11-24 17:34:24

    回复 举报
    赞同0