土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 手术室送风方式的问题

手术室送风方式的问题

发布于:2013-11-12 11:36:12 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
本帖最后由 zl2315007 于 2013-11-12 11:49 编辑

现在医院手术部一般均采用集中供新风,即新风集中处理后送到循环机组和回风混合(在这里新风处理到室内状态直接送到室内的情况不做讨论),再经过循环机组处理后送到室内。
一种情况,新风不承担室内负荷,新风机组将新风处理到与室内空气等焓处再与回风混合经过循环机组降温去湿后再热到送风点,空气处理过程如下:

clip_image002.jpg
另外一种是新风承担室内部分(全部)冷负荷和全部湿负荷,循环机组处于干工况运行状态,焓湿图如下:

QQ图片20131111163717.jpg
对于前面一种情况,室内温湿度比较好控制,但是耗能明显比第二种多,在这里不做详细计算,现在主要来说说第二种情况,首先来进行各项数据计算,计算过程如下(以百级手术室为例):

1 ,手术室内冷负荷一般包括:
1 )人员散热形成的冷负荷:
人员显热形成的冷负荷 Qr1=nφq1Xτ-t 人员潜热形成的冷负荷 Qr2=nφq2
其中n 为人员数,取10 φ 为群集系数,取0.96 q1 为成年男子轻度活动时显热散热量,为69W q2 为成年男子轻度活动时潜热散热量,为112W Xτ-t τ-t 时刻人体显热散热冷负荷系数,取0.8
Qr= Qr1 +Qr2=530+1075=1605W
2 )设备散热形成的冷负荷:详细数据可查各设备(包括无影灯、麻醉机、电力呼吸机、心脏监护仪、人工心肺机、X 光机、腹腔机、电动手术台、灯具等),无以上资料时按90w/m2 计算,取该手术室面积为42 m2
Qs=90x42=3780W
3 )围护结构散热形成的冷负荷:手术部一般为双通道,相邻房间及走道均会设置空调,其温差都会小于3 ℃,故围护结构散热形成的冷负荷忽略不计。
百级手术室总冷负荷Q=5385W

2 ,手术室湿负荷:
(1)人员湿负荷:Dr=0.001φng,其中g为成年男子轻度活动时小时散湿量,为167g/h。
Dr=0.001x0.96x10x167=1.6kg/h
(2) 设备湿负荷:
手术室内设备散湿以及湿表面大小根据不同手术室种类而又差异,通常取0.7m2湿表面,湿表面温度40℃,相对湿度50%,散湿量为1.022kg/h
则手术室总湿负荷D=1.6+1.022=2.622kg/h。

3,手术室室内参数:
温度:24℃ 相对湿度:55% 含湿量:10.4g/kg 焓值:50.7kj/kg ludian温度:14.2℃


以wuhan地区气象参数计算,
夏季大气压力:99967 干球温度:35.4℃ 相对湿度:58.5%
含湿量:21.7g/kg 焓值:91.4kj/kg ludian温度:25.9℃
百级手术室按照集中送风口风速0.45m/s计算,集中送风面积为2.6mx2.4m,则送风量为G=10110m3/h,新风量按规范为1000m3/h,回风为9110 m3/h。

4,各状态点参数:
室内余热Q=5385w,余湿D=2.622kg/h(实际一般余湿比这个小)
室内点N:干球温度:24℃ 相对湿度:55% 含湿量:10.4g/kg 焓值:50.7kj/kg
室外点W:干球温度:35.4℃,相对湿度:58.5%,含湿量:21.7g/kg ,焓值:91.4kj/kg
ludian L:干球温度12.5℃,相对湿度90%,含湿量:8.2g/kg,焓值:33.3kj/kg
(新风承担全部湿负荷,则DL=DS-D/ρ/G=10.4-2.622×1000/1000/1.2=8.2g/kg)
混风点O:干球温度22.9℃,相对湿度57.7%,含湿量:10.2g/kg,焓值:48.9kj/kg
则送风点参数:焓值HS=HN-Q/ρ/G=50.7-3.6×5385/1.2/10110=49.1kj/kg,
因为循环机组不承担湿负荷,即处于干工况运行,所以送风点含湿量
DS=DO=10.2g/kg。
查焓湿图(或者公式计算)送风点参数:干球温度:22.9℃,相对湿度57.6%.

5,循环机组制冷量Qh=(HO-HS)ρG=(48.9-49.1)×1.2×10110/3600=-0.674kw
即循环机组无需制冷,只需要再热,再热量为0.674kw。
新风机组制冷量QX=(HW-HL)ρGX=(91.4-33.3)×1.2×1000/3600=19.4kw


问题:新风机组为了承担全部余湿要将新风处理到ludian L (干球温度12.5 ℃,相对湿度90% )然后与回风(干球温度24 ℃,相对湿度55% ,ludian温度14.2 ℃)混合,但是L 点是小于室内空气的ludian温度的,也就是说它们在混合过程中会结露,混合后温度为22.9 ℃。这个混合过程中的结露情况严不严重,会不会在空调器中出现积水?这个问题希望有经验的能够告之。

clip_image002.jpg


QQ图片20131111163717.jpg

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 小谷0612
    小谷0612 沙发

    学习了,适合于刚刚接触净化设计的小白

    2022-06-24 16:13:24

    回复 举报
    赞同0
  • 成成成
    成成成 板凳
    sdvv.PNG新风不用处理到那么低吧,可以处理到送风状态点的露点温度,然后新风管上加电加热升温到送风状态点不就可以了嘛
    2018-12-17 16:14:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 808 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

10p半封闭机组配多少大的冷风机

请问荣昌师傅:一下10p半封机组,配DD100冷风机;而有些书籍却配置2台DD22冷风机;10p机组在Tk=40度,To=-25度时的制冷量约9kw左右,按理说应配DD60才对。因库温在-18度,温差7度时DD100制冷量约20kw.而2台DD22制冷量约8kw。可为什么出现DD100或DD22*2的配置呢?难道所有冷风机厂家提供的参数均是偏大的。

回帖成功

经验值 +10