0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 593 人订阅
阅读下一篇
关于剧毒品仓库通风问题请教最近在做一化工厂的剧毒品仓库通风。平时做甲类仓库的时候都是考虑做个机械通风,毕竟不是车间,根据化工采暖通风与空气调节设计规范,做事故通风的都是车间,仓库用于存储,不需考虑事故状态。但是对于剧毒品仓库,我现在就是比较迷惑,没有详细规范说剧毒品仓库通风怎么做,找来找去也只是一句很简单的话,说是保持室内通风流畅,所以我就只是按简单的机械通风做,请问各位做剧毒品仓库时是否考虑事故通风?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句说锅炉房及其配套的油库等,其事故排风机由消防电源供电。化工厂的事故通风,事故风机电源同工艺等级相同。并不是工艺最高等级。也就是说你的化工厂房的工艺设备是二级,那么风机也是二级,就行。不需要使用最高等级。技术措施中只说锅炉房及其配套的油库等,其事故排风机由消防电源供电。其他化工厂房采用对应的电源等级就行,没必要全采用一级。
回复 举报
顶一把,了解了解也不错
回复 举报