土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 锅炉房及其配套的油库其事故排风机由消防电源供电,那化工车间事故风机了?

锅炉房及其配套的油库其事故排风机由消防电源供电,那化工车间事故风机了?

发布于:2013-11-13 09:39:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近看全国民用建筑工程设计技术措施 2009 暖通空调中的4.4.4这一条,说锅炉房及其配套的油库等,其事故排风机由消防电源供电。看到这一条,脑子就晕了,原来我做化工厂的事故通风,事故风机电源同工艺专业最高电源等级,工艺最高二级,我们的事故通风机就是二级。
我和电气专业也讨论过这个问题,因为消防电源其实并不大,如果我每个化工车间里事故风机全部用消防电源,总电量也不够。我想请问下各位,你们做事故风机采用什么电源。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 心飞扬
    心飞扬 沙发

    锅炉房及其配套的油库等,其事故排风机由消防电源供电。化工厂事故通风,事故风机电源同工艺等级相同。并不是工艺最高等级。也就是说你的化工厂房的工艺设备是二级,那么风机也是二级,就行。不需要使用最高等级。技术措施中只说锅炉房及其配套的油库等,其事故排风机由消防电源供电。其他化工厂房采用对应的电源等级就行,没必要全采用一级。


    2020-03-20 13:28:20

    回复 举报
    赞同0
  • yutip123
    yutip123 板凳

    顶一把,了解了解也不错

    2018-05-30 11:33:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于剧毒品仓库通风问题请教

最近在做一化工厂的剧毒品仓库通风。平时做甲类仓库的时候都是考虑做个机械通风,毕竟不是车间,根据化工采暖通风与空气调节设计规范,做事故通风的都是车间,仓库用于存储,不需考虑事故状态。但是对于剧毒品仓库,我现在就是比较迷惑,没有详细规范说剧毒品仓库通风怎么做,找来找去也只是一句很简单的话,说是保持室内通风流畅,所以我就只是按简单的机械通风做,请问各位做剧毒品仓库时是否考虑事故通风?

回帖成功

经验值 +10