土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 关于剧毒品仓库通风问题请教

关于剧毒品仓库通风问题请教

发布于:2013-11-13 09:32:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
最近在做一化工厂的剧毒品仓库通风。
平时做甲类仓库的时候都是考虑做个机械通风,毕竟不是车间,根据化工采暖通风与空气调节设计规范,做事故通风的都是车间,仓库用于存储,不需考虑事故状态。
但是对于剧毒品仓库,我现在就是比较迷惑,没有详细规范说剧毒品仓库通风怎么做,找来找去也只是一句很简单的话,说是保持室内通风流畅,所以我就只是按简单的机械通风做,请问各位做剧毒品仓库时是否考虑事故通风?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhuh222
    zhuh222 沙发
    谢谢
    是固体,那就做正常机械通风
    thanks
    2013-11-18 16:44:18

    回复 举报
    赞同0
  • 愤怒的向日葵
    首先看 剧毒物质是什么,如何储存的,如果是固体 无挥发 正常机械通风就行了。如果会挥发 挥发后产生 剧毒,集聚到一定量还会爆炸的话就需要做吸收罐了吸收处理后高空排放,如果是罐装液体或者气体,这就要设置平常的机械通风加事故通风了,因为有泄露的可能了。高空排放,毒性很强的话依然需要吸收罐。
    2013-11-14 16:09:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 567 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

走道排烟面积的计算

与走道相连的房间都是带固定窗的,面积都不大于100平米,其走道排烟面积的计算量如何1)走道面积2)走道面积+最大房间面积3)走道面积+所有房间面积大家又怎样理解这句话呢:走道排烟面积即为走道的地面积与连通走道的无窗房间或设固定窗的房间面积之和,不包括有开启外窗的房间面积。同一防火分区内连接走道的门可以是一般门,不规定是防火门。(高规)