土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 试用TSPT的朋友交流下

试用TSPT的朋友交流下

发布于:2013-11-12 16:10:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
前段时间闲下来了,一直用探索者画图,但未用过TSPT功能。今天试用下,不能说无尽失望,但有较多不满意之处。以本人一个地下车库为例。希望较多结构朋友一起交流。
上部纵向钢筋水平间距偏大。
2, 上部纵向钢筋排数有达四排,未用更大直径钢筋。同时未考虑折减。
3, 选筋死板。
4, 不能考虑构造。
5, 箍筋选用很死板。(且未考虑构造),以井字梁为例。

1板计算与PKPM计算无多大差异
2但板选筋仍然死板,调整难度大。

1, 柱箍筋归并有错
2, 墙柱相连的框柱,未能识别。(也许未设置)
3, 柱纵筋直径相差两个级别以上。(角筋25,其余14)

其余更多未仔细查看。