阅读下一篇
医院废水调试疑难:师哥们指教!急!!!!!!!!楼 主 小弟接手两医院废水调试工作,遇到疑难问题,请指教:两院水量大小相差不多,我们工程采用同样的技术方案(水解酸化+接触氧化),但是我遇到不同的现象:A院:一开始水量较小,有化粪池,工程调试已经相当长时间了,接触氧化池的水有浑浊现象,不足20%~25%的污泥量,水中无其他现象,水质中BOD5未达标准,现已补加活性污泥,是否在一定时间后达到排放标准?B院:一直水量较大,无化粪池,工程调试也很长时间,但让我担忧的问题是:接触氧化池无明显浑浊现象,具体说是比较清澈,还发现有虫子生长在氧化池和沉淀池,我对工程的曝气机供养进行了改进,一个月下来仍然无效果,增投加污泥无效果,何种原因?怎么解决?赐教!!!!!!氨氮,COD超标!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(300 )
只看楼主 我来说两句-
chxlt
沙发
一口气看到底,真不错,感谢楼主,辛苦了。我现在做一个项目,三级BAF,需要培养硝化菌和反硝化菌,请问各位大侠有了解这方面信息的吗?最好有工程实例
2013-08-17 10:09:17
赞同0
-
tszsj
板凳
我是来学习的。
2013-04-27 08:27:27
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报