土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 空气能热泵型空调系统常见故障分析及处理措施

空气能热泵型空调系统常见故障分析及处理措施

发布于:2013-11-11 10:45:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一、教你热泵型空调系统在加注制冷剂前抽真空的原因和方法

抽真空是为了清除系统里的空气和水分,并进一步检查系统在真空情况下的密封性,系统中若混有空气和水分会产生以下不良后果:

(1)由于空气的绝热指数大于制冷剂的绝热指数,就导致压缩机排气温度高于制冷剂气体温度;
(2)使系统的冷凝压力升高;
(3)由于空气的存在,使冷凝器内表面形成一层气层,该气层增加了传热热阻,降低了冷凝器的散热能力;
(4)水分和制冷剂作用会产生酸性物质,腐蚀管道和设备;
(5)水和制冷剂不形容会在节流装置处形成“冰堵”现象。

所以必须将系统中的水分和空气减少到最低,必须对系统抽真空到真空度为98.7KPa(740mmHg),使水沸腾蒸发后排除。


二、制冷剂的加注方法

(1)液态制冷剂的加注:必须用高压管(黄色的那根)处加注,加注过程中不得打开低压手动阀(以防止液击);加注过程也不得开启空调,以防制冷剂倒灌入钢瓶产生危险。

(2)气态制冷剂的加注:必须在低压针阀处加注,打开空调让制冷剂吸入到系统。补充制冷剂可用压力表或视液镜开确定。

三、制冷剂不足的处理

(1)现象:制冷效果差、高低压力均降低

(2)原因:系统中存在漏点

(3)处理方法:电子检漏仪、或肥皂水等。更换零部件时要注意添加适量的润滑油。
四、制冷剂过多的处理

(1)现象:制冷效果差、高低压力均升高

(2)原因:制冷剂过多使制冷剂的能力不能充分发挥

(3)处理方法:过多的制冷剂从系统的低压处慢慢排出,直到压力正常。从高压处排出的制冷剂会带出冷冻油。



  • ai_life
    ai_life 沙发
    为楼主赞一个!
    2013-11-12 11:32:12

    回复 举报
    赞同0

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 836 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

各位老师、大神救助氨系统改造氟利昂系统~~~~~

现有冷库有500T一间、25OT两间、 100T 一间,50T两间各冷藏间相隔10米左右,温度-18~-20度 :o:o:o 及40T制冰盐水池~~~~~,现氨系统 改氟利昂系统,现纠结是用活塞压缩机省钱,还是螺杆压缩机省电????还是分体机房方便,还是整体管路一体化机房好??? 一体化机房会不会有氟利昂泄漏问题???造价会不会高于分体机房???现氨制冷一台95KW8S-12.5单级机+一台85KW6A-12.5单级机+两台85KW8S-12.5双极机,改氟利昂机组会不会用电功率超过氨系统,变压器功率有限?????:Q:Q:Q:Q

回帖成功

经验值 +10