土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 各位老师、大神救助氨系统改造氟利昂系统~~~~~

各位老师、大神救助氨系统改造氟利昂系统~~~~~

发布于:2013-11-10 20:55:10 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
现有冷库有500T一间、25OT两间、 100T 一间,50T两间各冷藏间相隔10米左右,温度-18~-20度 :o:o:o 及40T制冰盐水池~~~~~,现氨系统 改氟利昂系统,现纠结是用活塞压缩机省钱,还是螺杆压缩机省电????还是分体机房方便,还是整体管路一体化机房好??? 一体化机房会不会有氟利昂泄漏问题???造价会不会高于分体机房???现氨制冷一台95KW8S-12.5单级机+一台85KW6A-12.5单级机+两台85KW8S-12.5双极机,改氟利昂机组会不会用电功率超过氨系统,变压器功率有限?????:Q:Q:Q:Q

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • bchlc888
    bchlc888 沙发
    这该多纠结啊,其实们没有必要考虑的这么复杂,从制冷工艺和投资大小及后期使用管理方面出发应该不会错的:(:)
    2014-04-02 22:30:02

    回复 举报
    赞同0
  • zhanfusidi
    zhanfusidi 板凳
    给你点拙见:
    1、通常大体积笨重的没有轻巧的效率高、低转速的没有高转速的效率高。因此建议使用螺杆机。
    2、管路长的阻力大无用功消耗就多,条件允许的话还是区块化设计机房较好,比集中式要节省投资和省电。
    3、尽量采用全自动运行的,但各项自动保护和监视警示功能必须完善。


    2014-03-30 22:57:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.61 万条内容 · 807 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手 救助 氨系统改造氟利昂系统??

本帖最后由 luhaitian266 于 2013-11-10 14:49 编辑 冷库有500T一间、25OT两间、 100T 一间,50T两间 及40T制冰盐水池~~~~~:Q:Q:Q:Q,现氨系统 改氟利昂系统,现纠结是用活塞压缩机省钱,还是螺杆压缩机省电????还是分体机房方便,还是整体管路一体化机房好???:o:o:o 一体化机房会不会有氟利昂泄漏问题???造价会不会高于分体机房???

回帖成功

经验值 +10