新手 救助 氨系统改造氟利昂系统??本帖最后由 luhaitian266 于 2013-11-10 14:49 编辑 冷库有500T一间、25OT两间、 100T 一间,50T两间 及40T制冰盐水池~~~~~:Q:Q:Q:Q,现氨系统 改氟利昂系统,现纠结是用活塞压缩机省钱,还是螺杆压缩机省电????还是分体机房方便,还是整体管路一体化机房好???:o:o:o 一体化机房会不会有氟利昂泄漏问题???造价会不会高于分体机房???
回帖成功
经验值 +10
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1、通常大体积笨重的没有轻巧的效率高、低转速的没有高转速的效率高。因此建议使用螺杆机。
2、管路长的阻力大无用功消耗就多,条件允许的话还是区块化设计机房较好,比集中式要节省投资和省电。
3、尽量采用全自动运行的,但各项自动保护和监视警示功能必须完善。
回复 举报