土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 08D800-1 《民用建筑电气设计要点 》 P11页中的疑问?

08D800-1 《民用建筑电气设计要点 》 P11页中的疑问?

发布于:2013-11-10 12:41:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
08D800-1 《民用建筑电气设计要点 》 P11
4.4 每栋住宅的电源进线处或配电干线分支处断路器,应具有剩余电流动作保护、报警功能,可按以下要求进行设计:
4.4.1 当住宅部分建筑面积小于1500m2(单相配电)或4500m2(三相配电)时,防止电气火灾的剩余电流保护断路器的漏电电流为300mA。
4.4.2 当住宅部分建筑面积在1500~2000m2(单相配电)或4500~6000m2(三相配电)时,防止电气火灾的剩余电流保护断路器的漏电电流为500mA。
4.4.3 当住宅部分建筑面积超过6000m2时,应多回路配电,并分别设置防止电气火灾的剩余电流保护断路器或在总配电柜的出线回路上分别装几组防止电气火灾的剩余电流保护断路器。


上面说的住宅部分面积是每个单元的,还是一栋楼的几个单元总和?比如我有一栋住宅楼,四个单元(每个单元一台照明配电柜),每个单元不超过6000,但四个单元面积总和超过了6000,我是在总进线处设置漏电,还是每个分支干线上设置漏电?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • liu8661497
    liu8661497 沙发
    学习了,谢谢楼主的分享啊。
    2013-11-12 08:19:12

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    wupengshiwo1986 发表于 2013-11-11 19:25 明白了,是否分路设漏电就是每个进线照明柜的供电面积所决定的,和总的面积没有关系。供电容量与住宅面积成正比,所以,漏电开关选择按面积计算。
    2013-11-12 07:58:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2155 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

我有个疑问,消防风机双切箱的电机出线回路有电动机保护,那在总配电柜中给风机双...

我有个疑问,消防风机双切箱的电机出线回路有电动机保护,那在总配电柜中给风机双切箱配电的出线回路断路器还用加电动机保护吗?

回帖成功

经验值 +10