发布于:2013-11-10 12:41:10
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
08D800-1 《民用建筑电气设计要点 》 P11
4.4 每栋住宅的电源进线处或配电干线分支处断路器,应具有剩余电流动作保护、报警功能,可按以下要求进行设计:
4.4.1 当住宅部分建筑面积小于1500m2(单相配电)或4500m2(三相配电)时,防止电气火灾的剩余电流保护断路器的漏电电流为300mA。
4.4.2 当住宅部分建筑面积在1500~2000m2(单相配电)或4500~6000m2(三相配电)时,防止电气火灾的剩余电流保护断路器的漏电电流为500mA。
4.4.3 当住宅部分建筑面积超过6000m2时,应多回路配电,并分别设置防止电气火灾的剩余电流保护断路器或在总配电柜的出线回路上分别装几组防止电气火灾的剩余电流保护断路器。
上面说的住宅部分面积是每个单元的,还是一栋楼的几个单元总和?比如我有一栋住宅楼,四个单元(每个单元一台照明配电柜),每个单元不超过6000,但四个单元面积总和超过了6000,我是在总进线处设置漏电,还是每个分支干线上设置漏电?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报