土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 我有个疑问,消防风机双切箱的电机出线回路有电动机保护,那在总配电柜中给风机双...

我有个疑问,消防风机双切箱的电机出线回路有电动机保护,那在总配电柜中给风机双...

发布于:2013-11-10 11:45:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我有个疑问,消防风机双切箱的电机出线回路有电动机保护,那在总配电柜中给风机双切箱配电的出线回路断路器还用加电动机保护吗?

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • 电气书生
    电气书生 沙发
    不用了,我一般就选用C型的
    2013-11-21 20:04:21

    回复 举报
    赞同0
  • qq125645264
    qq125645264 板凳
    总配电柜出线回路的断路器是电磁脱口的,也就是3200型,只有短路保护功能,启动电流根本不会跳闸
    2013-11-12 13:25:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2080 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

发一个发电机原理模型 个人觉得比较好!

发一个发电机原理模型 个人觉得比较好!

回帖成功

经验值 +10