混凝土结构
返回版块140.16 万条内容 · 2197 人订阅
阅读下一篇
PKPM 嵌固端问题讨论各位同行,大家好。我建的剪力墙模型,地下2层,1、当我改变地下室嵌固端所在层号分别嵌固在基础和顶板(输入1和3)时,结构最下边那三层(地下室二层和地上第一层)的剪切刚度没有变化, 而且结构的X、Y向振动周期也没有变化,2、当我只改变M值,分别输入M=0 和M=-2 时,剪切刚度还是没有变化。 我想问下这是正常现象吗??? 还是自己的模型有问题 欢迎大家踊跃讨论。 学习了!!!
回帖成功
经验值 +10
全部回复(9 )
只看楼主 我来说两句-
nomyself
沙发
没有问题,PKPM的嵌固端就是假的,你怎么填都一样
2013-11-20 17:15:20
赞同0
-
mingqiang11
板凳
rcx111 发表于 2013-11-9 19:13 嵌固部位对周期应该会有影响的是啊,但是我的模型 周期一模一样。
2013-11-09 19:16:09
赞同0