土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 低压配电室主进线怎么进(讨论)

低压配电室主进线怎么进(讨论)

发布于:2013-11-09 09:46:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
先自报家门,我是做工业厂房设计的,经常有多层厂房,对于四层的厂房我们都在每层设置低压配电室,之前我做的项目对于二层及以上层低压配电室电源主进线的处理是进桥架,桥架穿墙敷设。我看有的设计是二层及以上层低压配电室电源主进线的进线方式是穿每层低压配电室外墙垂直敷设到一层地面,然后埋地敷设到变电室。
大家讨论一下怎么进线更好,希望我们都能说说自己项目的做法,共同讨论,共同进步!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    桥架好,做在室内更好,一是电缆在桥架上固定时受力均匀,二是室内桥架防腐蚀会好一点,桥架内敷设接地扁钢也不影响美观,电缆又有桥架保护,受损的程度大大降低。
    2013-11-10 10:58:10

    回复 举报
    赞同0
  • lsc19590714
    lsc19590714 板凳
    水平做电缆沟,垂直做竖井或桥架。但过墙处建议用穿墙套管,有利安全、封闭。
    2013-11-10 10:43:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.91 万条内容 · 2207 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

机电设备为什么要用隔离变压器?

我接触过的高速贴片机、波峰焊、回流炉等设备,配电只提供给了它们三相电源和一根PE线——不用零线,经过一台三相隔离变压器后变出三相四线电源,平均分配给各功能单相负载用电。既然设备花成本配备了一台厚重的变压器,就肯定有它的作用。是不是隔离干扰信号、保障操作人员操作安全还是有其它的作用。