土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁的配筋公式小结

梁的配筋公式小结

发布于:2013-11-09 07:18:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
单跨梁: / (0.875 ) s y o A  M f h
跨度不相等多跨梁:从大跨度入手,算出大跨度处支座负弯矩 也就算出了与大跨共
支座的小跨端部负弯矩 算出小跨2 M =ql / 8 中大小跨公用的支座负弯矩 如果该
结果 0,则视具体情况将小跨梁视为两端固定或者一端固定,一端铰接的梁,依据
2 M =qL /16 中或2 M =qL /11 中算出跨中弯矩;
例子:
挑梁:某挑梁线荷载为 41KN /m,外挑 4m,属于重挑梁,取上限 L/5,则挑梁可以
取400*800mm,混凝土等级C30, 14.3 c f  , 1.43 t f  ,设计该梁:
M= 2 ql / 2 =328KN.m; S A =1361 2 mm ,上筋:3 根25=1473 2 mm ;下筋:2 根
22;V=41*4=164KN; 素混凝土抗剪承载力:306KN;

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • kkhappy1
    kkhappy1 沙发
    1024哦1024哦1024哦
    2013-11-14 18:30:14

    回复 举报
    赞同0
  • 梵音绕耳话禅修
    :):):):):):):)
    2013-11-14 15:08:14

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.17 万条内容 · 2109 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

梁箍筋肢距及复合箍筋小结

梁箍筋肢距及复合箍筋:箍筋肢距:一级抗震时, 200mm 和20 倍箍筋直径中的较大值;二,三级抗震,250mm 和20 倍箍筋直径中的较大值;四级抗震, 300mm。对于300 宽的梁,可以用两肢箍。根据抗震规范、混凝土规范及高层混凝土规程规定,框架梁箍筋加密区肢距有一定要求,三级抗震下300 宽的梁,由于其保护层每侧至少25,所以箍筋肢距已经符合要求。当箍筋直径为12 以上时,更容易满足相应规定。对于加密区

回帖成功

经验值 +10