10KV1段主进柜跳闸的事故分析

今天接到用户主进柜跳闸并且造成上一级配电柜也跳闸,到现场向值班人员询问情况,得到情况是:该段控制柜共有分段、主进、PT、计量柜、两个电机柜、一个备用柜,出现跳闸时分段未投,两台高压电机未运行,等于该段所带负荷为运行,当时判断不会有什么动物进去造成的,初步检查未发现异常,随即我们对几个柜子进行试验,微机保护、电缆、过电压保护器、等一切正常,最后说把母线打耐压,需要把PT、计量柜退出,当打开PT柜式闻到一股臭味,随即将后门打开发现里边有3只死老鼠,这才明白造成跳闸的原因出在这里,大家请看图。