土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 光伏电站中 RS485通讯接线方式 请教

光伏电站中 RS485通讯接线方式 请教

发布于:2013-11-08 14:47:08 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]
各位大神们,大家好!请教大家一个问题,在很多大型光伏 电站中汇流箱的通讯中,大都采用RS485,但RS485的接线方式各有不同,如下:
1、手拉手串联接线方式
2、星型接线
3、分叉连接

如下图所示:


这三种接线方式各有什么不同(优缺点),通讯能力、效果会有什么不同,会导致汇流箱通讯无数据?
我所接触到的项目中都是采用手拉手的接线方式!


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zhaokaikai
    zhaokaikai 沙发
    跟帖学习中,485总线一般都是串接的吧。。楼主后两种方式在分支处用什么器件实现呢。。不是很懂。。楼下给解释解释。。
    2013-11-13 07:36:13

    回复 举报
    赞同0
  • shadin
    shadin 板凳
    据我所知,集成厂家专业人员经过试验得出,类似的工程485数据总线都采用“手拉手”的接线方式。通讯管理机有个巡检功能,会根据下端设备IP地址巡检。巡检的回复信号会受接线方式的影响。“手拉手”的接线方式信号最优。并且,在后台数据配置当初还是下端设备安装接线初期都显现出最简洁清晰明了的网络结构。
    以上都是自己的感知,难免哪个环节有问题还望多多交流。
    2013-11-09 17:32:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

光伏太阳能

返回版块

1.4 万条内容 · 310 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

光伏分布式发电中 单个并网点容量 理解

在光伏分布式发电中,有单个并网点装机容量要求不超过6MW ,其接入电压等级如下:1、8kW及以下可接入220V;2、8kW~400kW可接入380V;3、400kW~6MW可接入10kV。本人有个问题就是有一个项目是2MW,可不可以分5个400kW(或小于400kW)的方式接入到380V公共电网(或厂内低压母线)?这样就可以节约升压设备的费用了,还不占地方!

回帖成功

经验值 +10