土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于喷淋系统的水力计算问题

关于喷淋系统的水力计算问题

发布于:2007-09-19 23:30:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
大家是如何确定主管管径的,按作用面积内的用水量吗?8L/min.m2的喷水强度作用面积内水量是22L/s,那流速一般取多少啊?规范说可以大于5m,那管径可以小很多,DN80都能满足,还有规范附表局部阻力的当量长度感觉很大啊?什么流速下的值啊?按此计算损失合适吗?谢谢。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • plf200
    plf200 沙发
    请高手解答一下好吗?我怕按经验估算放的过大,底层的系统超压出问题,还得多设减压阀。
    2007-10-09 11:21:09

    回复 举报
    赞同0
  • plf200
    plf200 板凳
    按技术措施上的管件当量长度,DN100的蝶阀3.7,止回阀6.7, Y型过滤器46.2,三通四通6.1,90度弯头3.1,还有报警器4,水流指示器2,就这些加起来都到70m了,如果管线不长200m的话那么沿程损失还没有局部损失的一半,跟给排水的按沿程损失的20%算局部损失差太远了。是我理解错了吗?不知大家如何理解。
    2007-09-28 14:28:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助:刚结构厂房多大面积需要喷淋

建筑面积是5000多平方.生命 危险等级是2级.耐火等级是2级.共3个防火分区.1区2000平方2区1100平方3区2000平方这样需要喷淋吗?请教...多谢指教.

回帖成功

经验值 +10