保持房间正压,如何选新风
保持房间正压,如何选新风
假如总风量10000CMH,排风2000CMH,我想保持房间正压5Pa,该选新风量是多少? 请高手指点,希望能给予详细的计算或者理由根据.谢谢!!!
发布于
2007-09-19 21:04:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
2492452
要计算房间的漏风量。不过计算起来比较麻烦,而谈到正压一定是房间密封比较好的,所以我一般是估算不会去计算缝隙漏风。我的估算值:1、新风量=排风量+房间体积*2次 2、人员所需新风量,选较大者。个人做法仅供参考。
2007-11-02 20:24:02
来自 PC
评论
举报
nky6666
看看技术措施上面有,根据你的有无窗户及严密程度有对应的换气次数
2007-11-02 19:45:02
来自 PC