土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 配电间屋面找坡问题

配电间屋面找坡问题

发布于:2013-11-05 21:42:05 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
一配电间的的屋顶平面图,审图中心的部工说,屋顶层平面图找坡不对,我一直都看不明白哪里找坡不对,应该怎么修改,希望会的好心人帮忙解答一下,谢谢了

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • ap1007541
    ap1007541 沙发
    haohren 发表于 2013-11-6 09:24 用结构找坡嗯,好,谢谢您的回答
    2013-11-10 21:08:10

    回复 举报
    赞同0
  • ap1007541
    ap1007541 板凳
    fivelang 发表于 2013-11-10 11:55 没图真不好给你说应该怎么处理会好点嗯嗯,谢谢您的回答
    2013-11-10 21:07:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑构造

返回版块

7.65 万条内容 · 185 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防电梯的井底应设排水设施

消防电梯的井底应设排水设施 根据 高层民用建筑 设计防火规范GB 50045-95(2005年版) 6.3.3.11 消防电梯 间 前室 门口宜设挡水设施。 消防电梯的井底应设排水设施, 排水井 容量不应小于2.00m3,排水泵的排水量不应小于10L/s。 条文说明 6.3.3 九、起火层在灭火过程中,会有大量的水流入消防电梯井道,同时还会有水蒸气进入。为保证消防电梯在灭火过程中正常运行,对井道内的动力、控制线路有必要采取防水措施,如在电梯门口设高4~5cm的漫坡。

回帖成功

经验值 +10